更新于2014-12-23 17:08:22
4153
閱讀
2
回復
20
收藏
去年12月26日添加到日歷和今年1月14日,浙江建院建設檢測有限公司的檢測人員先后兩次對29幢進行了全面檢測評估。今年1月17日,該公司出具了一份27頁的《奉化市居敬路29幢房屋工程質量檢測評估報告》。
  報告稱,29幢多位業主曾在裝修過程中拆除了承重墻后并沒有經過補強處理。報告得出“不能夠滿足正常使用要求”的結論,將該幢房屋安全性評定為C級,建議由有資質的加固公司對房屋盡快采取加固措施,以確保安全使用。
  據原建設部2000年發布的《危險房屋鑒定標準》,C級意味著房屋“部分承重結構承載力不能滿足正常使用要求,局部出現險情,構成局部危房”。該標準的D級是整幢危房:承重結構承載力已不能滿足正常使用要求,房屋整體出現險情。
  這份報告隨即轉交到了安鑒辦手中,部分29幢居民表示看到了這份報告。
  • 人贊過
查看更多
相關推薦
回復(2)

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊
  Ctrl + Enter 快速發布
 

 19